查看: 2481|回复: 16
收起左侧

[电气] 应急配电板问题

  [复制链接]
发表于 2010-11-30 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
如题,如果我不要另外买应急空压机,而是把主空压机中的一台接应急配电板(应急电源供电),但我又想这台空压机正常情况下可以由主配电板出来的服务线供电,这样可以做到吗?怎么接线呢,接一条到应急电板,一条到主服务线路吗?求解,不是做电的,搞不懂。
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2010-11-30 15:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
是不是两个供电线路间设个自动转换开关就可以了吗?做过该类给空压机供电的船人解释下,你们的的做法是怎样的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以啊,加时间继电器,主电源优先
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
应急配电板在正常航行时是由主配电板供电的。先知道这个估计你就不问这些了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-11-30 18:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
应急配电板在正常航行时是由主配电板供电的。先知道这个估计你就不问这些了。
JiSOR 发表于 2010-11-30 17:40

这个我在规范上看到,但实际怎么接线供电我不知道啊,这样的话,是否可以直接在应急配电板拉一电线供给空压机,转换主/应急电源也是在应急电板上转换而已是吗,没必要分两路供电。这个是我想问的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
没遇到过这种情况,不过如果一定要这么做,是可以实现的。。。。两路电源就行了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
回复 5# wuyexiaolong


    你说的对,只从应急配电板拉一路即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# wuyexiaolong


    可以实现,2种办法,一种是加转换开关,手动的,另一种就是2个接触器互相自锁来控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-30 18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
回复 5# wuyexiaolong


    如果一定要实现,就必须要是两路供电!虽然在正常航行时,ESB是由MSB供电的,但应急空压机也必须有电源从ESB来。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕,这个问题也问,应急配电板在正常情况下本来就是从主配电板供电的。也就是这空压机本来就是主电源供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
想了这么多,未必符合实际,主空压机属于较大功率设备,而应急空气瓶要给所有的应急设备供电,直接关系到全船的安全,应急柴油机的功率是有限的,尽可能减少这样的设计吧。在船上应急空压机是个很小的空压机,采用风冷的形式就可以运行很长一段时间。而主空压机若是冷却水中断,不出10分钟就会高温自动停机的,且不说具体数据,但从这一点想想吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-1 21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
只搞1路应急电源足以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-12-2 12:23 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢各位热心解答,我现在有点感觉了,应急配电板的作用是否就是,凡是需要应急电源供电的设备,都是从应急电板拉线供电,正常情况是主电源通过应急电板供电,失电时,应急电板自动脱开主电源/连上应急电源,而且并不需要另外拉一单独主电源线路,求证。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-2 15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 13# wuyexiaolong


   可以这么说。其实平时应急配电板上的电源就是主配提供的,主配断电后由应急发电机给应配供电,只是此时的称呼才改为应急电源。大可不必拉两路电源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
做个双电源切换就OK了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 20:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个好像有规范要求吧,如果没规范要求,主空气瓶电源直接接到应急板上算了,也不要空气瓶到总板的线了,由主板像应急配电板供电。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2011-3-2 23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
接到应急就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报