查看: 1561|回复: 4
收起左侧

[轮机] 中央冷却器的容量如何确定的?热平衡计算书?

[复制链接]
发表于 2010-5-28 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
中央冷却器的容量如何确定的?热平衡计算书?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-28 10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我也很困惑,哪位仁兄贡献一下热平衡计算书。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对,有各个设备热量和流量计算书
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
曾经算过一条船的热平衡计算书,可惜无法将其考出,实际上就是根据各个冷却设备的用水量以及热交换量算出海水泵的流量,然后再算出中央冷却器的容量,一般取20%左右的余量
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-19 23:01

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表