发表于 2010-5-28 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
发电机的UNDER VOLTAGE TRIP TEST,如何做?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-28 09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果没理解错误是不是低压脱扣试验啊
这个还不容易 一般性么 降低转速
看电压表降到设备整定值 是否脱扣
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上正解,拿分走人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果没理解错误是不是低压脱扣试验啊
这个还不容易 一般性么 降低转速
看电压表降到设备整定值 是否脱扣
killer7 发表于 2010-5-28 09:53



    既然说了,我就不说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
整定值是什么意思?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-4 14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
低电压保护嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-10 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发电机的低压脱扣,降速就低压了,然后ACB低压保护,自动断开。
实际操作就是,在ACB闭合的时候,直接关了发电机,看ACB什么时候跳! 记录数据,看看和大纲或者设计要求是不是一样