看图: 在发电机内部的动力(输出)电缆,因靠在  外壳体  上,我们采用这样(橡胶皮)的保护如何?
DSC04438.JPG --> DSC04437.JPG -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-25 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以
不过觉得和下面铜排靠的太近了
考虑也加快耐热的橡胶皮
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-5-25 12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我看也可以, qq:794187223
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-26 18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
对此,相关船级社有何规定不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 21:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主你们用的的橡胶皮是缠的吗
我们厂用的是热缩套管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
热缩套管比较合理,船东一般可以接受!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 hassan 于 2010-5-28 09:59 编辑

回复 1# gerryyang1818


   


MCT\
电缆及管道贯穿密封装置在船舶、轨道交通、海洋工程、石油等领域上面有非常好的应用,突出的防火、水密、气密性能、耐高温、耐低压、耐冲击、耐振动、耐湿热、耐核辐射及防爆性能。

上海怡博船务专业研制、销售贯穿密封装置,公司自行研发设计的A-60级到A-0级贯穿密封装置有:YB-JGM型浇注式电缆及管道贯穿密封装置、YB-TGM型套管式电缆及管道贯穿密封装置、YB-MGM型模块式电缆贯穿密封装置等,包含有YB-MWT型电缆密封无机填料、YB-PD型电缆密封膨胀堵料、YB-FG型防火套管、YB-YJK压紧块、YB-MK模块、YB-DP可剥垫片及YB-GCB隔层板、钢质电缆筒/电缆框/框架等组件。装置选用环保型、无腐蚀性材料,组合灵活,使用方便。产品满足IMO A.754(18)A-60级到A-0级、GJB4000-2000GJB150-86等有关规范要求,已通过ABSBVCCSDNVECGLLRNKRINA等船级社认可。适用于舰船、海洋工程、地铁、电厂、核电站、通信等对气密、水密和防火有严格要求的场所。

上海怡博船务有限公司  张海泉

Tel: 021-55090626-601  

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-28 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
热缩套管比较合理,船东一般可以接受!
nopen1102 发表于 2010-5-26 22:18


有点麻烦了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-20 00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
1. 各相芯线须尽量分开;
2. 各芯线最好使用玻璃丝套管保护;
3. 信号线与动力线的距离要保证;
4. 要尽量保持悬空,如不可避免可通过外加绝缘材料保护;
5. 油漆的绝缘强度是有限的。

如有不当之处请指教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-21 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-21 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我看可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-24 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-26 00:28

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表