查看: 2202|回复: 11
收起左侧

[电气] 这个ACB是怎么工作的

  [复制链接]
发表于 2010-5-23 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
本帖最后由 q_general 于 2010-5-25 18:42 编辑

请问他旁边两根线是怎么控制它的断开的
此开关用在应急切断的
不接那两根线可以工作吗?
20100508.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-23 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
里面有脱扣线圈,不接线不能工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-23 18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
路过
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-5-23 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-23 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
里面有分励线圈,当按下应急切断按钮时,此断路器里的分励线圈得电,通过电磁力使断路器内的脱口装置动作,从而使断路器断开,以切断此断路器所控制的电路,达到保护作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-23 21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 2# clb_ldcr

可是我不接线还是可以把开关拨上去啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-23 22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不接线是不可以工作的。其他的二楼都说了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复  clb_ldcr

可是我不接线还是可以把开关拨上去啊
q_general 发表于 2010-5-23 21:33


什么意思?你的开关不复位能从跳闸位置直接合闸??跳闸位置在中间的,先向下复位到关闭位置才能向上合闸到合闸位置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了,这在船上一般作为风机油泵的开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-25 18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
回复 9# clb_ldcr


    首先谢谢你  你说的那个开关我见过在岸电箱子里面 没有岸电的时候开关时处在中间位置的 岸电送过来了  复位 然后才可以送上去  但是这个我不接线的时候是处于底下的 可以送上去       还有 做应急切断的时候 保险丝不送上去的时候(我想这个时候应该相当于这两个线没有接吧)是可以送上去的    送上保险丝后 按下ES 后开关就跳了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-26 16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你说的对开关里的励磁线圈有电动作按下ES后线圈就得电使开关跳闸岸电开关里的线圈因为怕岸电与船电同时供电所以岸电开关的励磁线圈由母线上直接供电保证母线上有电时岸电开关不能合闸