查看: 2407|回复: 9
收起左侧

[电气] 给照明分电箱的三芯线问题

[复制链接]
发表于 2010-5-9 12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我看220V给各分电箱(比如照明分电箱)的都是3芯线.好象在分电箱内,是任意从其中两根再送给各分路.(当然总的来说是平衡的).
如果我只拉一根两芯线,应该也照样使用吧?规范有规定吗?我觉得肯定可以.
另外:
算电流时候,是不是用两芯线,和三芯线差1.732?我算了一下设计公司的几套图纸.好象是这么个关系.
哈哈,不太专业,大家顶顶.
再就是:用三芯线MSB那一头是三极开关,如果用两芯,那一极就没有用了.或者说用两极开关就行了?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-9 14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
顶   求解    我觉着照明两心够了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
具体的没有什么要求,常规都是三心 ,跟上下级保护动作协调有关吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
两芯是分电箱之间平衡,没见过这种做法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
另外一芯应该是备用的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-5-9 21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为各种船舶电气系统提供机电一体化的解决方案,改造,维修
有意者请发:love5575_cn@sina.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-10 08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
总盘经过变压器出来的就是3芯230V
到每个照明分电箱去的也都是3线的
所以开关用三极的
我觉得箱内用三线,再分每一路交替3芯中的两芯,打到箱内平衡。
同样传到变压器那一头 也是相对平衡的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-10 09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
发电机发出的电经MSB后,部分进入变压器再回MSB的220负载板,再从MSB到照明分电箱!变压器出来的电是三心,线电压就是220V左右,而我们平时的生活用电是用的相电压220V左右的电!知道了吧!至于线电压相电压的关系你应该知道吧!那个不是1.732,而是根号3!明白?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-11 05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼上几位.
我现在理解,变压器出来后的220V线."待遇"和发电机出来的是样的.只是电压由380改成了220而已.所以算电流的时候按三相算,只是把电压由380换成220.所以1.732是存在的.
用的时候,任意抽出两根用就是了.分电箱只是变压器副边的延伸而已.你从变压器就直接抽两根接个灯泡,当然亮也没问题.
用三根线大概只是为了平衡而已.
以上理解对吧?
我想这好象是基本的科普知识.只是我忘了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-11 05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
8楼,根号这上面我打不出符号来啊.1.732就是3根号啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 22:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表