查看: 1702|回复: 6
收起左侧

[管系] 生活区管子铺设时有什么特殊要求没有?

[复制链接]
发表于 2010-5-7 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
请问:生活区的污水管子铺设时管子接头是用套管还是用法兰连接好?过舱壁是否都要用通舱件?管子内壁是否要进行防腐处理用什么防腐处理最好?谢谢.
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-7 15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般是套管,镀锌
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-7 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
套管连接.
穿舱壁要加通舱件.
污水管热镀锌.(热镀锌即可,内壁不需再处理)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-8 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
套管连接比较多 穿舱壁要用连接件
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-9 18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般都采用套管连接,但维修检修空间内采用法兰连接,便于日后维护疏通用。镀锌管或玻璃钢管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-24 13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
住人的房间周围的水管线尽量避免使用法兰连接,以免泄漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-29 16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
一般都采用套管连接,不用法兰是因为万一泄露的话,房间内会有臭味.  但维修检修空间内采用法兰连接,便于日后疏通用(万一管子堵住的话)。用套管穿舱 管子处理为热镀锌