CO2施放报警控制箱一般是不是1个,放CO2室?有两个的情况吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-4 17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
什么船?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
一般是二氧化碳室和消防控制室各有一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
CO2室和消防控制站都要放的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-5 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 2# lishaotan


    18000散货船
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2  ge
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
二氧化碳报警箱只有一个,消防控制站的是二氧化碳释放箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-5 22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意LS~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-7 22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对,CO2报警箱只有一个,放置在CO2室。而在消防站是所要释放区域的释放箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-8 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
报警箱和施放箱?不是同一个箱?施放前打开箱门同时发出报警确认人员撤离就可施放了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-8 12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
迷糊了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
消防控制室和分油机室门外
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-23 02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-23 09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
报警释放箱一个

另外可能有释放阀箱

二者不能混淆
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-25 20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
CO2系统有个CO2报警继电器箱。 还有个叫遥控施放站箱,CO2气动施放是通过遥控施放站箱来施放的

给你个原理图看一下就明白了

CO2施放原理图.rar

87.42 KB, 下载次数: 61

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-10-25 22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
就一个,同意楼上的
回复 支持 反对