我见国内的很多设计,电制为380V和220V.发电机组定货为AC400V.变压器定货为:400V/230V,都是大出一点的.目的应该是因为有电压降.所以大点吧.
我的问题是:我见过很多外国船的设计,图纸上都是没有余量的,多少就是多少.主发和变压器定货是不是我要放出余量?如果要留量,留多大?有依据吗?
再问:谁在现场调试过,以主发为AC400V为例,是不是在MSB上实际上也是看着电压表调节到380V整啊?(我觉得是,否则没依据了).那变压器呢?也能调?
我个人觉得没啥,即使主发定货为AC380V,实际上都有调节余量,应该在MSB上也能是380V.
大家见过的是啥情况?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-4 08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主400V,电盘上380V基本应是最低的了,考虑到压降。压降多少规范上应该有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发电机组生产厂家应该很懂.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
按照规范来讲 发电机发出的电比 配电盘上的额定电压高5%左右,因为考虑到从发电机到主配电盘汇流排间的电缆有压降
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
¬¬学习ing!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-13 13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我们船上配电盘上是440V的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-13 15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
4楼兄弟,规范哪一张?
没找到,不好意思.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-13 15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我确实等着用,大家帮我顶顶,谁是专门搞这个的或谁在现场调节过.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-29 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 2# 悬浮山


    5%压降
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-29 13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习中,期待大家的留言
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-30 06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谁在现场调试过,以主发为AC400V为例,是不是在MSB上实际上也是看着电压表调节到380V整啊?(我觉得是,否则没依据了).那变压器呢?也能调?
我个人觉得没啥,即使主发定货为AC380V,实际上都有调节余量,应该在MSB上也能是380V.
大家见过的是啥情况?
呵呵,这么多搞电的船人,发发言好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 zhjshabc 于 2010-5-30 14:41 编辑

我们两边都是450v,如果有5%压降许可的话,这个应该也是用在差动保护里面。

不是做调试的,所以不敢确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为了防止压降才留有余量。呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-30 20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
5%的压降,400V的标准值,所以电站试验要求发电机的调压范围为380V~420V.