查看: 1669|回复: 9
收起左侧

[轮机] 对外消防泵的吸口滤器是不是必须的?

[复制链接]
发表于 2010-5-4 05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我见过很多船,都是有装的有不装的.
要知道,FIFI符号的船,进口管道太粗了.加上也确实困难.大家见到的情况呢?是不是必须的?
我在规范上没找到准确依据,倒是有句话模棱两可,好象说是"应提供清洗海水吸口滤器的有效措施",如果不加,估计会受人以柄.
(历来认为,海底格栅也算过滤了).
另:谁做过大型沉浮那种,大排量泵进口是否必须加?(我好象见过有加的也有不加的).依据?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-5-4 09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是很清楚啊,期待高人出现
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
海底格栅和滤器能一样吗?海底格栅间隙多大呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
不知你的对外消防炮FI-FI 等级,一般附加FI-FI入籍标志,主要看泵的排量是否达标,我没有看过海底门进口加装滤器的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-4 15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我大都是FIFI-1.
3楼的意思是要装了?
4楼的意思是不装了?
实际上两种情况我都常见,但空间不够我一般是不装.
不过船东有时候问我,吸进东西,打了叶轮你负责?我就瞪眼没声了.
我想找依据,一直没找到.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果规范要求"应提供清洗海水吸口滤器的有效措施"的话,把格栅当滤器,那压缩空气吹除管就是清洗海水吸口滤器的有效措施了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这要看船的工作环境和泵的要求的,如果环境较脏,或者泵的要求比较高,那就要装滤器防止泵叶损坏,否则可以不装吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-4 18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前做个一条,试航的时候那些杂质把泵叶打坏了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-2 16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
一般是不用装的,特殊要求加的,那就得加了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-2 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不需要吧,规范要求滤器/格栅流通面积大于通海阀面积的2倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-10 11:09

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表