[电气] 发电机1000KW,电动机600KW,有可能电动机因为电压降启动不了?

[复制链接]
发表于 2010-4-29 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发电机1000KW,电动机600KW,有可能电动机因为电压降启动不了?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-29 12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 13:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不会吧,我觉得。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可能启动不了的,只是启动电流及压降比较大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可能启动不了的,只是启动电流及压降比较大了
ceitty 发表于 2010-4-29 14:22

会影响其他设备运行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
这问题问的......船用电气设备额定电压一般都是440V的 发电机发出的电一般都比额定电压高5% 差不多450V吧 电压降已经考虑进去了,和功率有什么关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
600kW的电动机启动电流看是多数了 应该是启动不了  一般电动机的启动电流时额定的7赔左右  这样  发电机就要逆工作了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
看你是空载的还是带载,如果空载应该可以,实在不行加个软启动或变频器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-29 22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
一般这么大的负载估计会选择降压启动,但最好还是并上一台比较保险,因为我想不可能除了这个600KW的负载外不带别的负载,至少发电机相关的辅机(油、水系统)要工作吧,况且一般保证正常航行情况下一台发电机的负载率虽然不会超过85%,但也不会太低(不经济)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-30 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上正解啊,不过600KW的设备?你这是什么啊,克林吊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-8 16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
侧推吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-8 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你的发电机余量也太小了,船检通过了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-10 15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-11 18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我估计 只考虑600KW的话,如果只是星三角启动的话,可以算是发电机的40%突加,考虑AVR和调速器的性能,压降不会太大,频率倒是会飘的大点。
但是考虑到使用的话,估计你们船每回突加突卸,我怕发电机用不了多长时间了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-14 00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一个是看电压降,通过变频器一般可以解决;
第二个是看发电机是分多少级加载,发电机是柴油机带的,一般1000kW发电机三级加载,满足Tier II要求的可能会到4级加载。也就是说一次只能加载300kW或250kW。注意这里说的加载不是说你电机额定功率,电机可以空载或者轻载启动,功率就不到额定这么多。