查看: 1341|回复: 3
收起左侧

[电气] 某平台的岸电箱,480V,1000AMP,是不是不合理?

[复制链接]
发表于 2010-4-26 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
电压降太大?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-28 09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
1000AMP  是什么意思呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-28 09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1000A吧!电压等级可能就是480V的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-28 16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电压降太大?
DraftMan 发表于 2010-4-26 09:17

电压降大小在一定电流量下只和电缆选择的截面积和长度有关,和岸电箱规格毫无关系。
电缆的截面选的越小,电缆的长度越长,电压降相对就越大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 22:39

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表