查看: 1279|回复: 4
收起左侧

[电气] AUTO TRANSFORMER START

[复制链接]
发表于 2010-4-20 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
机舱风机需要自偶变压器起动方式,那么自偶变压器和风机起动箱之间的电缆该选择几根?什么规格的?说明理由,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-20 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要知道风机规格和自耦变压器的抽头情况才能定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-20 21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要知道风机规格和自耦变压器的抽头情况才能定
柊镜 发表于 2010-4-20 20:45
是啊,根据容量选电缆啊,不考虑重复的线,控制箱到变压器最少三根。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
至少3根线。电缆规格根据电压,电流来确定
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 21:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表