查看: 1564|回复: 9
收起左侧

[电气] HELP ME !!!

[复制链接]
发表于 2010-4-17 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
泵和风机等一些运行信号是不是输入到信号采集箱的输入模块啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-17 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般不需要,也没必要,配电板和集控台有运行指示。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
depends on whether you need them; for instance, if the pumps or fans are to be controled, in the way of remote and auto/manual; by PC, such signals will be wanted.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
可以参考你们那条船的轮机自动化明细表。或者船东的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
泵和风机等一些运行信号输入到哪里根据设计院设计或船东要求而定,有的直接输入集控台,有的输入到信号采集箱的输入模块。输入到集控台时,此信号通常为常规硬线开关量信号,直接点亮集控台上的运行指示灯;输入到信号采集箱的输入模块时,此信号可通过通信送到多处显示。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的,船东有时候会突然要求加运行信号。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-17 23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
的确,更多情况下是船东要求增加某某的运行指示吧~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-18 00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
参考你们那条船的轮机自动化明细表
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-19 13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-20 18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的有
回复 支持 反对

使用道具 举报