查看: 1621|回复: 7
收起左侧

[电气] 检测发电机功率时

[复制链接]
发表于 2010-4-16 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
各位 在检测发电机功率时 有没有遇到相电流 8700A的情况,能用电缆吗?不用电缆怎么解决?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-19 12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是说电流过大的话要用铜排的嘛,而且那么大的电流用电缆反而不好现场工作啊,我个人觉得备用铜排较好。
顺便问一下这条船是干什么用的,怎么这么大的功率啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-19 12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么会有这么大的电流,什么船
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-31 18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢,我是做干式负载的,这个是客户的大功率的发电机组要检测,具体什么船我也不太清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-1 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1、8700A可能不是一台发电机的,而是多台的总和;
2、无论是干、湿式负载,都是移动设备,用铜排相连可能性不大,还是考虑用多根软电缆并联相接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-8-23 18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 7# zhaowc0027


    大侠,就是你说的这种情况,高手啊,一眼就看出来了,以后有问题请教你啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-23 19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是电流发生器吧~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-3 14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 9# wlsonic


    是检测大功率发电机时,遇到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-7 02:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表