液位传感器,PT100,压力传感器在实际放线过程中要分别放几芯的电缆?为什么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-7 21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
good good study,
day day up.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-8 01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
PT100,和press senser是四芯,内部是电阻桥,有两根是直流电源两根
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-8 09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# jufei88

需要看你选的变送器是几线制的:

四线制:两根电源线(DC24V或AC220V)+两根信号线(0,4--20mA或0,2--10V)

两线制:两根线,系统的模拟量输入点提供DC24V给变送器,变送器返回4-20mA信号。