查看: 6212|回复: 7
收起左侧

[平台检验规则(MODU)] mud pit room 通风换气次数

[复制链接]
发表于 2010-4-7 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问  mud pit room   
mud pump room  还有shakehouse  通风换气的次数一般为多少啊??
船级社 (dnv abs)有没有相关的要求啊

请不吝赐教
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-7 19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
船级社好像没有规定,各设计公司的规定也不太一样。
通常mud pit room   如果室内的,mud pit 20t/h, room 60~120t/h
mud pump room  60~120t/h
shakehouse 20~60~120t/h 都有,个人认为60t/h 可以
不过希望有更权威的达人给出答案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-12 22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
再顶上去····请法师们来赐教!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
顶起来。希望有高手赐教。顺便问一个问题。就是SLUG PIT和MUD storage tank还有mud active tank有什么区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-22 14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 bluestar5188 于 2011-4-22 14:23 编辑

回复 4# yejiao1227

个人理解
    Mud Storage tank 就是用来存放泥浆的储存罐,这些泥浆可能长时间不被用,
    Mud active tank 就是使用中的泥浆 一个储存罐, 相当于管系中的膨胀柜,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
都是高手 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-16 19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
mud pit 是否一定要机械通风呢? 今天听船东说不需要机械通风,当时没仔细听,取消会不会有问题。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-5-21 07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
108407416 发表于 2013-5-16 19:38
mud pit 是否一定要机械通风呢? 今天听船东说不需要机械通风,当时没仔细听,取消会不会有问题。。。。。

是12次每小时,MODU CODE有讲,各社的要求不可能比MODU CODE还低吧。
另外不机械抽风的话,怎么来保证相对于相邻的    较低级别的气体危险处所或气体安全处所   保持低压呢?