查看: 1836|回复: 8
收起左侧

[检验] 风机功能试验

[复制链接]
发表于 2010-4-7 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
请问如何检验风机功能啊?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-7 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该有相关规范的,可以上网查查
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-7 18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
检查绝缘,启动电流,工作电流,转向是否正确(决定吸风还是排风),有没有异响,有支撑还要检查支撑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-7 19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的很详细,再加上运转半小时。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-7 20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
还有供、排风风量测量
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-4-7 22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多少风量算合格啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
机舱大风机不需要测风量吧。。居住房间才需要。
主要是绝缘,电流,风向。以及机舱风机的换向延迟。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-19 00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设备安装报验,接线,接地等
效用的话 要测风量的,机械处所如果需要保持正负压的  尤其需要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-19 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 06:30

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表