查看: 1254|回复: 5
收起左侧

[电气] 船舶电网里有大型异步电动机,他会反过来影响电网频率?

[复制链接]
发表于 2010-4-6 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
船舶电网里有大型异步电动机,他会反过来影响电网频率?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-4-13 20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
会的,但是一般CLASS都会对瞬时频率有要求的。只要不超过都没有关系。

评分

参与人数 1 +2 金币 +8 +2 收起 理由
zhaowc0027 + 2 + 8 + 2 同意观点。

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-13 21:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
同时,频率变化超过5%上下也会触发报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-13 21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有功功率影响频率,无功功率影响电压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-14 08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,限制频率变化差异过大的吧,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-14 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可参考一下谐波的危害
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 21:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表