查看: 1593|回复: 7
收起左侧

[船装] 外消防炮的问题

[复制链接]
发表于 2010-3-30 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
对外消防炮布置有什么要求吗?谢谢!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-30 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
性能要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-31 22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是这样子的,我们这有条船,原来消防炮是放在 F-甲板的,但是消防炮旋转时会碰到旁边的天线杆,问了搞电的,他们说不能移,因为已经退审过了,现在我们把消防炮移到上面一层甲板,避开天线,天线高度为2500,甲板层高为2400,消防炮操作手柄离甲板的高度为1200,不知道可不可以?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是油船吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的应该是多用途工程船,外消防炮的位置在那一层甲板那是根据总图定的,一般不会改变,但是我认为在同一层甲板上的位置可以根据现场情况适当调整。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们这造的在假烟筒上面
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为我们厂做的海工船消防炮都是安装在罗经加班,安装位置肯定有图纸。你们厂的图纸怎么设计的!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-21 20:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
放在高的位置,能有效对外消防。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册