查看: 1979|回复: 6
收起左侧

[电气] 电机缺相有什么反应?

[复制链接]
发表于 2010-3-28 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
440V电机缺相有什么反应?
3相对地电压分别是多少?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-28 16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是在起动时缺相,则无法自起动,因为单相正弦电流所产生的磁场是在空间不旋转的正弦脉动磁场;
如果是在运行中缺相,可以继续转动,但是在重载下会迫使电机在大转差、大电流下运行,以保持转矩的平衡。这时电流将超过额定电流,若无过载保护将会因过热而烧毁绕组。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电机缺相运行时
定子的旋转磁场严重不平衡,定子会产生负序电流,负序磁场和转子发生电磁感应出近100HZ的电势,使转子电流剧增,会引起转子严重发热,缺相时电机带载能力急剧下降,电机会吸收大量有功,导致定子电流急剧增加,发热由于磁场严重不均匀,会使电机震动严重增加,从而破坏轴承和机座,所以带额定负载的缺相运行电机会立马停下来,若保护不及时动作,电机就会被烧毁,一般电机都有缺相保护。
电动机缺相运行时,它的功率只是额定功率的一半左右,如果额定负载不变,这时的电动机绕组间的电流必然会超过额定电流,将使电动机外壳发热,长时间运行会烧毁电动机.

电动机缺相启动
如果停止的电动机缺一相电源合闸时,一般只会发生嗡嗡声而不能启动,这是因为电动机通入对称的三相交流电会在定子铁心中产生圆形旋转磁场,但当缺一相电源后,定子铁心中产生的是单相脉动磁场,它不能使电动机产生启动转矩。因此,电源缺相时电动机不能启动。
三相异步电动机在停运时,如果有一相绕组开路或电源有一相断开(或缺相).当启动电机时,绕组产生的磁场可分成两个大小相等\方向相反的旋转磁场,它们与转子作用产生的转矩也是大小相等\方向相反.因此启动转矩为零而不能启动.



回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
主要外在反映电动机声音不正常,振动严重,而且温升快!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-31 17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢大家!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼要捧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 18:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3# renke-688
仁兄学识高也!
回复 支持 反对

使用道具 举报