[复制链接]
发表于 2010-3-26 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东
偶司德劳的散货,通用应急报警的电缆必须都是防火的吗?具体见哪条规范,请各位大虾们,指教?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-26 23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
钢制海船入级规范第四分册第二章12节   2.12.3.5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-27 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应急的电缆都是要防火的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-27 22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
挺下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-3 20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
那么主板到助航分电的电缆是不是必须为防火电缆呢?请各位大侠指教一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-6-3 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# a3078987


    我说的是GL的船的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
船舶安全的和应急的必须是耐火的  助航分电箱现在又才船上分为两个  一个是航行设备分电箱  一个是船内通信 哪船内通信肯定是耐火的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-5 18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
通用报警也不是所有的电缆都是要耐火的,穿过不同的防火要求的区域才需要耐火!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-6 19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DNV规范里 482J102 就谈到这个问题,
只有当电缆通过A类机械处所及其他高防火要求处所时,通用报警电缆才要防火的。
但一般情况下,为了省事都用防火的。
回复 支持 反对

使用道具 举报