查看: 1623|回复: 3
收起左侧

[电气] 火灾报警探头选择

[复制链接]
发表于 2010-3-24 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我怎么也没找到,探头选择的准确或法定依据,大家有吗?共享一下.
是不是凭着感觉随便用啊?我看前辈的图纸,同一样的处所,有用感烟的,还有用感温的.
从原理上讲应该是感温的启动慢一些.感烟的发现火灾早,还有一种火焰探测的应该是更晚.
我理解是:
普通居住房间用感烟的,以便及早发现火灾.厨房,会议室等公共场所用感温的,(这两个场所经常乌烟瘴气,否则会误报).
机舱里面两种都装几个.最好还装个火焰式的.
以上是我个人观点.
大家都是怎么设计的,能把思路说说?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-24 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
主机和辅机上空 一般是用感温的  可能是机器出现故障一般会升温不会冒烟吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-25 05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
哈哈,楼上兄后半句话啥意思啊?
机器故障升温不冒烟,你用了感温的,不是正好报警了嘛.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-28 11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
附件是一张船舶消防指南里的探测器选用区域表,供你参考。
各类探测器适合或不适合选用的区域.JPG