规范中要求 发电机主开关有三段保护  那么根据短路计算结果 怎么选取合适的断路器,断路器的整定值根据什么?为什么施奈德的是根据框架电流呢? 什么样的发电机主开关不需要三段保护(容量小于多少)?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-24 08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想 断路器的整定值应该根据电流的大小选择相应的档位,然后在调试的时候进行更为精的精调吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-24 19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发电机主开关肯定要有保护的
瞬时,短时,长延时,逆功率脱扣保护
断路器整定值和发电机的额定电流有关,按照规范标准规定的百分比算下就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-24 20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你回答的很好  可是不具体  这些我都懂  哪小于多少容量的发电机不需要三段保护呢   只需要一个多功能保护就可以了   还有  主开关 有好多种  一般都是用那些比较多呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-24 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
50KW发电机以下不需三段保护
选主开关首先分断能力要满足(通过计算短路电流核对);其次主开关要能整定到规范要求的范围;另外还应能与下级开关协调动作
——就CCS而言
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-25 21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
很赞同楼上说的
见过terasaki和施奈德的比较多。
terasaki的比较方便,但是开关的整定值是死的,就是用发电机的额定电流做基数,再用1.2倍的电流考核点设定长延时时间,短延时时间我们一般用I2OFF就是关闭反时限,直接设定时间,一般不超过0.6秒。
施奈德的一般用logic a脱扣器,不能像terasaki呢样出厂预置好整定值Ir,所以整定值是在框架值In×(0.4-1)=Ir只能得出一个接近合理的整定值,,长延时整定是用6倍Ir点设定时间做考核点尽量整定在规范推荐范围内,短延时和terasaki 类似,设定好动作电流,关闭反时限直接设定时间。
瞬时值设定就简单了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-10 10:19 | 显示全部楼层 来自: 德国
选择主开关的确是要根据短路电流计算选择满足分断能力的断路器,并配备满足功能及保护要求的脱扣器(设定值需要),具体的整定值根据参照的船级社规范进行。
常用的施耐德、terasaki、ABB、SIEMENS的断路器都不少。不过值得提醒的是,各位还是要看一下各厂家型号断路器适用的电压等级是否有相应船级社产品证书。

如果用差动保护继电器作为发电机内部故障保护的话,可以只采用长延时和短路两段保护即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 孤单的瓶子 于 2011-2-25 20:47 编辑

补充:
应急发电机可以只设定长延时和短延时保护,而且DNV允许应发开关长延时只报警,不脱扣。
如果主发电机在1500KVA以上,由于规范要求有差动保护,所以开关可以不设定瞬时脱扣保护