查看: 2474|回复: 11
收起左侧

[电气] 关于蓄电池室机械通风

[复制链接]
发表于 2010-3-23 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江舟山
电气规范中要求 充电功率大于2KW的蓄电池室要求机械通风   这个2KW怎么算  谁能给个明朗的答复  谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-24 07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你问问电气专业的,有个计算书.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-24 08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我简单查了一下.小船是不用的.你先看你的电池是透气型吗?
好象现在都是用免维护式,就是阀控型.等我有时间和你探讨.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-24 20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
急等解答  钢规上是有  可是好像和蓄电池的数量有关系吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-24 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这个是针对透气型蓄电池组的通风要求,充电功率=蓄电池组的标称电压X充气电流值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-24 21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
CCS上有:4-36
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-24 22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
规范有小字标注的,蓄电池组标称电压乘以最大充电电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-25 10:16 | 显示全部楼层 来自: 英国
Vented batteries connected to a charging device with a power output of more than 2 kW, calculated from the maximum obtainable charging current and the nominal voltage of the battery, are to be housed in an adequately ventilated compartment assigned to batteries only, or in an adequately ventilated suitable box on open deck.
Vented batteries connected to a charging device with a power output within the range 0,2 kW to 2 kW, calculated from the maximum obtainable charging current and the nominal voltage of the battery, are to be installed in accordance with above, or may be installed within a well ventilated machinery or similar space.
没找到中文版的,但应该很好理解了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-25 10:17 | 显示全部楼层 来自: 英国
忘了标明出处,是英劳的规范 8# longitudinal
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
充电功率是指蓄电池组的标称电压乘最大充电电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-16 12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
随着蓄电池放电时间的延长,它的放电电流也会变小的,所以你只能算它的最大功率,即标准电压X最大放电电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-19 08:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
学习了,呵呵~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册