发表于 2010-3-20 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
1,如图1,对于防火等级为A0的,为什么要求L1,L2分别大于450.这个要求的目地是什么,如果像图4一样是A60的还可以理解为是为了加绝缘层.
2,补板套管与管子直接焊接,不会破坏锌层吗?
3,如图2,用套管怎么就只要100了,
4,如图4,L3大于450的目地是什么,这边没有加绝缘层啊,
希望高手给出答案啊,谢谢啊,不知有没有关于穿防火舱壁的工艺啊,能上传一个这样的就好了,
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-20 12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个是SOLAS/FSS 的要求.相关章节摘抄如下.

3.1. Where "A" class divisi** are penetrated, (... ..., ) made of steel or equivalent material having a thickness of 3mm or greater and a length of not less than 900 mm (preferably 450 mm on each side of the division), and no openings, testing is not required.

(Refer to SOLAS/Chapter II-2/Reg.9/3.1)

如有不足,请其它船人续解了.嘿.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-21 17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
还有没有其它的答案啊,好像公约里讲的都是风管,没有讲管系啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-21 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的图截得不全,还有一个要考虑的因素是贯通的管径大小。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
还有没有其它的答案啊,好像公约里讲的都是风管,没有讲管系啊,
deghdxkj 发表于 2010-3-21 17:35


你再好好研读下SOLAS 相关章节再来讨论.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-31 18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这也不是国标,也许图上本来就标错了的,期待楼下详解。
回复 支持 反对

使用道具 举报