查看: 1305|回复: 7
收起左侧

[电气] 舱室内设备都是IP22的,舱室上面开工艺孔,下雨水顺工艺孔都留进来了,

[复制链接]
发表于 2010-3-17 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
舱室内设备都是IP22的,舱室上面开工艺孔,下雨水顺工艺孔都留进来了,舱室内有积水,可以么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-17 13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
工艺孔都是暂时的,难道船完工了,你工艺孔还在阿?设备IP等级只跟布置区域有关,跟它开不开工艺孔没关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-18 10:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
工艺孔开了3个月了,可以么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-19 12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
IP22满足你说的漏水要求,积水不会淹没设备吧?船东不提意见,你就睁一只眼闭一只眼吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-19 12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
IP22满足啊?
我怕积水时间长了,屋里水气太多.屋子环境就是潮湿的了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-19 12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
咨询一下,这是什么房间呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-19 15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
配电板室,推进器驱动室
设备,配电板,变频器只类的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-19 15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有别的办法,只能让设备保护的人员进行保护了
回复 支持 反对