查看: 1175|回复: 5
收起左侧

[电气] 是启动不了还是发电机熄火?

[复制链接]
发表于 2010-3-16 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
某100kw的发电机带动了80kw的马达,然后启动另一个80kw的马达,结果如何?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-16 17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1# DraftMan
那是做破坏性工作,发电机过载保护,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般电站:发电机不会熄火,主开关跳了。自动化电站:启动不了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意楼上的观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
过载trip发电机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-16 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发电机主开关因过流而TRIP.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 20:35

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表