查看: 2385|回复: 12
收起左侧

[船装] 求助CO2间门的问题

[复制链接]
发表于 2010-3-11 14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
CO2间的门是水密门,防火门,气密还是什么?门直接对着舷外,国内1995年建造的船,谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-11 19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像不一定需要水密、气密,必须开向开敞区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-11 20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钢丝网门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
水密门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般来讲CO2间都再主甲板,钢质门需要水密。门的布置和其所在位置有关,看是位置一还是位置二,针对CO2来讲,貌似没有具体要求。因为如果CO2泄露的话,也是有钢质门泄露到甲板上,况且CO2间的门也是不允许向生活区开向的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 22:18 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个就要看防火分割图和水密舱壁布置图了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般情况下风雨密就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-22 20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
支持五楼的说法,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
气密是必须得,如果在主甲板上,风雨密也是必须得
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 08:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 SOLAS 2004
4.3 灭火剂储存室
  如果灭火剂储存在被保护处所的外面,则应储存在前防撞舱壁之后的舱室内,且该舱室
不作它用。这种储存室的任何入口应最好从开敞甲板进入,并应独立于被保护处所。如果储
存处所位于甲板以下,则该处所的位置不得低于开敞甲板下一层,并应能由梯道或梯子从开
敞甲板直接进出。位于甲板下或未设从开敞甲板进出布置的处所,应设有机械通风装置,用
于排出处所底部的废气。通风装置应具有至少每小时换气6 次的能力。入口的门应向外开启,
并且在这种储存室和毗连围蔽处所之间构成限界面的舱壁和甲板,包括门和关闭其任何开口
的其他装置,均应气密。就表9.1 至9.8 的适用范围而言,上述储存室应视作防火控制站。


门直接对着舷外地话,应该风雨密的就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-13 19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
风雨密门。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
CO2间的门是水密门
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
水密门,且开门风机自动运转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-28 10:17

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表