[轮机] 船上空调问题

[复制链接]
发表于 2010-3-11 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
诸位同行,小弟想问一下,油船上的货控室的空调制冷效果不好该怎么办?因为周围舱壁都是A60级,我想知道空气循环是怎么样的?光进风了,怎样出风?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-11 19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光有送风没有排出肯定不行,通常货控室加装一台柜机,否则会很热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-12 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
呵呵,谢谢,但是在货控室里一般怎么加回风,我要是在加一个布风器,效果是否会更好一些呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
开个洞出气
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-12 11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
4# lv123456789

这是不是也太简单了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4楼说的没错,但要满足防火分隔要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四楼很牛啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-12 21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有门的么?门上没有通风栅的话,那就只能改成外部循环风了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-13 09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
满足防分隔要求,还是要加防火风闸啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-1 09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
货控室靠近CARGO AREA,开孔要注意GAS TIGHT要求哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-2 09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果门是封闭的 那窗子肯定也是封闭的了 应该开通风 墙壁既然是A6级绝缘 应该加防火风闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-7-2 16:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
挂上个铭牌,,开空调的时候要开门,,解决,,,^_^
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-3 19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常货控室应加装机械排风,特别是以前的油船阀门都装在货控室里的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-4 18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
根据能量守恒定律,不能通风的空调是降不了温的!
假设你在家把冰箱的门打开制冷,后果会怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-6 23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该搞一条回风管或者透气管,否则房间内的空气就不能平衡了!不知道楼主的那房间有多大,如果不是特别大,搞一个小点儿的平衡透气管就可以!不是所有风管穿A60都要防火风闸,截面积大于0.075才要加!
回复 支持 反对

使用道具 举报