查看: 6673|回复: 4
收起左侧

请问:电器设备的额定功率,是不是它实际的消耗功率?

[复制链接]
发表于 2007-8-24 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
譬如,我买了个空调,标的是:额定功率1000W
是不是说,如果空调始终在额定功率下运行,那么我一个小时的耗电量就是1度?
也就是说,额定功率是指消耗功率还是有效输出功率?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2007-8-24 20:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 fzhrxy 于 2007-8-24 11:00 发表
譬如,我买了个空调,标的是:额定功率1000W
是不是说,如果空调始终在额定功率下运行,那么我一个小时的耗电量就是1度?
也就是说,额定功率是指消耗功率还是有效输出功率?

额定功率一般指用电器能够连续输出的有效功率;也就是在正常的工作环境下可以持续工作的最大功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-4 20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 fzhrxy 于 2007-8-24 11:00 发表
譬如,我买了个空调,标的是:额定功率1000W
是不是说,如果空调始终在额定功率下运行,那么我一个小时的耗电量就是1度?
也就是说,额定功率是指消耗功率还是有效输出功率?


就说空调吧
你设定温度到了的时候  压缩机不就停了吗
光一个风机送风的时候 还是额定功率吗
这时候就看消耗功率了

额定是个标的参数(理论的)
消耗是实际的

不同的设备系统 有不同的系数
都说清楚了的时候 估计电信的限时上网都开始了

[ 本帖最后由 abcdef123456 于 2007-9-4 20:50 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-5 11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
额定功率-电气设备能在此功率下连续稳定的运行。由设计决定。
消耗功率-在某工矿下的功率,由实际测量决定。
有效功率-在某工矿下的有功功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-9-6 09:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
5楼是正解                                                    .
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-20 00:52

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表