发表于 2010-3-7 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
最好有图解。。。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-3-7 21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1# 偃月断刀

未命名.jpg -->

未命名2.jpg -->

收集的供您学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 18:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵,一般低压鼠笼异步电机直接通电启动的启动电流为额定电流的5-7倍,对上面电源/电缆/断路器都是冲击比较大.所以对于功率大一些的异步电机如果没有使用变频器或者软启动起动的话都会做星三角启动,以降低启动电流.也就是启动的时候用星形接法,延时一段时间后改为三角型接法运行.但这种启动方式的劣势在于启动转矩减小到只有原来的1/3.所以这种启动方式基本上只适合于对启动转矩要求不高的场合.一般多见于普通风机和水泵.
以上图为例:
启动时KMY闭合,这时电机绕组为星型接法,两个绕组上承受相电压,电流只为原来的1/3.
时间继电器KT到达设置的延时时间后闭合,这时候KMY断开,KM三角闭合.
电机绕组运行在三角型状态.
回复 支持 反对