查看: 2870|回复: 9
收起左侧

[消防·救生] 防火风闸,遇火自动关闭?能远程控制?

[复制链接]
发表于 2010-2-26 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
防火风闸是买的?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-2-26 10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有气动的也有手动的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-26 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
能远程控制?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-26 10:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有电动的??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-26 10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有电动的,可以远程控制~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-26 15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
自动是必须的,手动/电动/气动任选的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-26 17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
有专门的生产厂家生产的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-26 21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一般来说:船用防火风闸分为气动和手动两种(电动的有,但船上应用很少)
          船用防火风闸需要船级社的型式认可证书(Type approved)
          按照SOLAS规范要求,防火风闸在所保护区域内外都应能够操作。
          无论气动还是手动防火风闸都能够通过易熔片来实现自动关闭(70±3度)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
遇火自动关闭是因为里面的易熔片受高温烤而变形风闸将自动关闭,手动关闭一般是用一根手动拉环置于房间的外面易控制处,当房间着火了,人不用进到房间里就能够到拉环。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电动的船上也有用,特别是客船或类似的有多主竖区的船,当通风管道必须通过主竖区时,通常采用电动防火风闸。
此外必须注意一点,国家标准船用电动防火风闸不符合SOLAS规定,该标准迟迟没有修改,要避免“吃药”。