这里已经把船上所有危险作业的规定都公布过了,但我发现没有涉及到射线作业的安全,故把射线安全补上.
船上离不开射线作业,我在老厂时候就发生过射线误照事件,因为没有经过审批,导致有数十人没有按时下船,被误照,为对职工负责,把所有被照的职工都送到职放所体检.
以下是射线安全要求:
警示标志
| 1)凡进行χ、γ射线作业,工作人员应在现场测定区域,设立警告屏障,其他人员应保持在这个距离以外。在控制区域附近应放置警告牌或警报灯。
2)警告牌、警报灯应在射线作业开始前设置,并符合GB16357-1996工业x探伤放射性防护标准。即:安全区4μGY/h-1,控制区40μGY/h-1。
3)能见度较低(如夜间、阴天、雾天等)或其他人较多的射线作业环境,除设置警告牌外还必须设置闪光音响、警报灯。射线曝光时应开启音响警报,在不能有效告知设施上所有人员时,在标志处设人看管,严禁他人入内。
| 人员资质
| 所有射线操作人员按规范的要求都应是有资格的操作人员.
| 安全区的范围
| 不同射线应按要求确定危险区人员接受辐射剂量每小时不超过7.5微希沃特/0.75毫雷姆
| 作业人员要求
| 2)每个操作者应有个人的胶片剂量计,并且在工作现场时刻佩带。 3)放射工作人员应佩带音响报警监测器,监测器在检验有效期内,电池完好,校对准确; 4)所有射线工作人员的个人辐射记录要建立个人档案,要有连续性及可追述性。 | 放射源的包装容器
| 存放源的容器的检验在有效期内,不得超过26个月检验应有详细记录。
| 放射源的存放
| 使用放射性同位素,就需要专门设置一个同位素贮存地点,该贮存地点与周围环境隔离且有醒目的警告标志,并上锁。
| r-源设备要求
| 1)r-源设备编号清楚;
2)有r-源设备的源记录单;
3)有此台r-源设备源的衰减表:
4)r-源设备是否处于完好工作状态:
| | |
|
评分
-
查看全部评分
|