[管系] 热油板行管可否用铜管?

  [复制链接]
发表于 2010-2-9 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如题,请教:如不能用,原因?是否有规范要求?谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-2-9 12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
没有,可以的,就是铜管价格高点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
除了铜管还有用其他材质的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
哈哈,难道你们就单纯的计算材料成本??
其他的施工成本是不用考虑的吗?
不止是用铜管而且在可能的情况下考虑用小一点的!超过12毫米的施工难度就太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-21 19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
还可以用不锈钢管
铜管的安装成型及保护部及不锈钢管啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
铜管可以   但是有色金属长时间会破坏油的质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
油的话还是建议用不锈钢的,铜的不建议走油,会起反应。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
他说的是伴行管,是走蒸汽的,一般都是用铜管的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 1# 何必太认真


    碳钢的,比较可行,便宜实惠,对热油也没有反应。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-27 17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
回复 8# 下一站天王


    走的不是蒸汽,是热油。铜管对热油起反应,连压力表管最好都用碳钢的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-28 13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
都用铜的把
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-28 14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
他说的是伴行管,是走蒸汽的,一般都是用铜管的!
下一站天王 发表于 2010-12-27 16:56



    人家标题写的非常清楚:热油伴行管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
规范要求:表面和热油直接接触的部件,不应采用铜或铜合金材料,以防对热油起氧化作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
热油管应该不行的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
说的是伴行管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主说的是热油伴行管。根据规范要求,不应采用铜或铜合金材料,所以不能用铜管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-24 11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
回复 1# 何必太认真


    热油系统的伴热管禁止使用铜管,厂家的资料上有明确要求的,热油系统的温度要比蒸汽系统高许多,180~250度左右,铜焊容易漏,钢管也必须是对接焊。
回复 支持 反对

使用道具 举报