查看: 1453|回复: 2
收起左侧

[电气] 关于主发电机调速

[复制链接]
发表于 2010-2-7 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
在主配电板上听说是用AVR调速,不知道何谓AVR???
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-2-7 22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
AVR就是:自动电压调节器的意思。每个英语单词的第一个字母的大写
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
就是负责 稳定电压的,原理是 发电机的励磁电路
1. 在发电机组起动后,转速接近额定转速时,自动励磁装置应能保证发电机可*起励,建立额定空载电压。对于有励磁机的他励系统来说,*励磁机励磁建立空载电压,对于无励磁机的自励系统来说,应要求励磁装置能确保发电机自励建立电压。交流同步发电机的剩磁较小,而磁场回路的总电阻又比较大,还存在炭刷—滑环接触电阻和整流元件正向电阻这样的非线性电阻,所以交流同步发电机的自励比较困难。
2. 当负载大小或负载功率因数发生变化时,自动励磁装置应保证发电机端电压的波动在允许范围之内。
4. 当投入或切除大容量的感应电动机时,自动励磁装置应能保证发电机的瞬时电压波动和端电压恢复至稳定值的时间在允许范围之内。
5. 当电力系统出现突然短路时,自动励磁装置应该有足够的强励能力以产生一定数值的短路电流,使选择性保护装置准确动作,并在短路故障电路被切除以后使发电机的端电压迅速回升。为此励磁装置必须要有足够的强行励磁电压和较高的励磁电压上升速度。
6. 当两台或两台以上的同步发电机并联运行时,自动励磁装置应保证无功功率按发电机容量成比例分配,以防止个别机组电流过载,并使总的效率得到提高。并联机组之间无功电流不按比例分配的原因在于并联的发电机和励磁系统的标幺值参数不一致,其中尤以励磁系统的标幺值参数不一致为多见。因此励磁装置应有无功电流分配和稳定功能,以克服由于这种参数不一致而引起的发电机电枢电路中的无功环流。
参考一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 20:34

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表