发表于 2010-2-6 22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
我认为没有法兰,不容易与注水装置连接,可能没法检测了,不知实际怎么处理
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-2-7 08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不交验,只是系统时统一做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-7 09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
如果是加热盘管,可以在车间连接和试压,然后整体吊上分段安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-7 11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果这根管子,实在要泵压,那就在放样时,特意加长一段工艺管,泵压时焊接一个盲板,试验完毕后,将工艺管割除
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-7 12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
1. 作不做水试,由规范,工艺要求,设计要求决定的。
2. 水试一般要求尽量在车间作,便于检验,施工方便。
3. 无法兰的开口的管系,如要求作水试,可在制作管子时,做长一些,在无法兰端,焊上封板;水试合格后,将多余的管子部分割除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-7 18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
请各位,是不是只要有法兰的管子,一定要做水压试验??????
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-7 21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
某些系统要求做水压测试,如液压系统,压缩空气系统。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-9 20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没有法兰,就不能安装盲板等试验辅助设施,无法加压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不进行水压测试的。。 如果是1,2级管 制作的时候船东都检查材质的。
管路安装之后 整分段应该会进行探伤和水压测试
回复 支持 反对

使用道具 举报