查看: 4384|回复: 16
收起左侧

[电气] 变频电缆敷设有什么要求?

[复制链接]
发表于 2010-2-2 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
需要和其他电缆分开敷设么?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-2-3 09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
变频器至电机的电缆,按要求是需要有屏蔽的。与平行的信号电缆相距不小于0.5米。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-3 11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
LS说的屏蔽是只专用的变频电缆自带的屏蔽层么?
为什么要原理信号电缆?0.5米是哪的要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-3 14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可参见任一品牌变频器的安装指导,但这些要求出自哪些规范,我的确不知。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-2-3 17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
ABB的哥哥,给我个你那设备的安装指导的电子版地址吧,我现在这里没有了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 08:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主可以去各工控网站或ABB网站自己下,或者给我你的邮箱。联系方式已发站内短信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
需要和其他电缆分开敷设,特别是信号电缆,
还有屏蔽层的接地问题!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-5 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
有谁考虑过电缆已经自带屏蔽层的怎么安装没啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-6 21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
从主驾台铺设的信号电缆,需要和其他电缆分开敷设。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-12 13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
还要注意!变频器要离电机尽量近些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器到电机电缆要求:
1,尽量短,因为变频器输出是有DV/DT的,这个会在电缆上产生分布电容,产生漏电流.距离越长在电机端子上产生的奇次谐波电压幅值就越高.对电机内部绝缘也会有所影响.
2,电机电缆应该比标准的电缆粗一些,耐压高一些.这样能有效减少电缆的阻抗.
3,电机电缆应该使用三相四芯屏蔽电缆.三根为动力线.一根为地线接于电机地和变频器地端子.屏蔽层接于变频器屏蔽端子和电机地端.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
还有楼上提到的信号电缆与其距离,最好不要平行.如果一定会交叉,那最好采用垂直交叉.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
当然需要和其他电缆分开敷设,特别是信号电缆, 因此变频器的输出必须屏蔽电缆屏蔽接地,主要是因为变频器输出含有高次谐波,铠装、穿钢管是为了屏蔽射频干扰。

另外变频器一定要和电机的距离近,最好不要超过50m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
要分开,对其他一般电缆影响较大!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-29 22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
超过50米的,变频器加共模电抗器,额

变频电缆要舍得花钱,用3+3的吧,比如3X70+3X15这种。。另外3根全是地
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-3-31 16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
超过50米的,变频器加共模电抗器,额

变频电缆要舍得花钱,用3+3的吧,比如3X70+3X15这种。。另外3根全是地
柊镜 发表于 2010-3-29 22:20

Y?这种电缆也不太好买吧.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-26 19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有没有具体的距离要求啊???  求数值。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册