查看: 2481|回复: 12
收起左侧

[电气] 有space heater的马达,当马达不运转时候自动打开?

[复制链接]
发表于 2010-2-1 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有space heater的马达,当马达不运转时候自动打开?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-2-1 21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对阿 启动继电器一付触点控制就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不完全是,控制箱上应有开关,
打开后开始加热,但是在电机运行时加热自动停止,电机停止时自动加热。
不打开时是不加热的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两种情况都可以做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我们这都是像3楼说的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
按照各船级社要求,马达不超过5KW是不需要加热器的,有的话最好自动转化,偶尔有时在马达启动后,有人忘记关掉加热器.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是继电器连锁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-5 19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
如楼上的连锁或者是自动转化的最好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
按照各船级社要求,马达不超过5KW是不需要加热器的,有的话最好自动转化,偶尔有时在马达启动后,有人忘记关掉加热器.
今夜不寂寞 发表于 2010-2-4 11:24


不大准确,是看设备的安装处所。
位于load line以下的设备才需要安装。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-2 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
肯定要联锁的,开着电机还加热不是自残么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-18 19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
有道里,那都是要求带自锁的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-21 21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-27 19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电机启动时 加热自动停止 必要性比较大啊! 停止后,加热启动可以是手动!