查看: 1277|回复: 1
收起左侧

[电气] 请教高人问题

[复制链接]
发表于 2010-1-31 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
今天做负荷试验,刚加负载时,功率表逆时针到底了:“-150kW”请问这是怎么回事?对了应该不是负荷线绝缘较低的原因吧(10兆欧),另一个就是那盐水缸的板子好像还不是同时接触水面,不知道跟这有没有关系~~~
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-1-31 21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
绝缘10兆,也不低了啊,是不是你的盐水罐有问题啊, 检查下水是不是少了。逆功在并车的时候很容易产生,在拉负荷时出现不应该。