PMS : POWER MANAGEMENT SYSTEM 功率管理系统 主要完成 重载闻讯和阻止功能 还有就是几乎所有的海船上都有这一个功能,至少我看到的都有,就是一块PLC,里面烧了N多程序。 拿多用途船来举例吧,在一般情况下,有一台发电机运行,现在我忽然启动大功率的吊车,然后这个吊车会发一个指令给MSB里的PMS,来计算我现在的发电机的容量能否承受这台吊车启动,如果可以,那么就回答,可以启动,吊车启动成功,反之,会阻止吊车启动,然后PMS会自动启动一台备用发电机待备用发电机启动成功之后并入电网,PMS会再次计算功率,可以就启动吊车,反之再起动第三备用发电机,以此类推,直到有足够容量启动吊车这样可以减少由于重载设备对电网造成的冲击,想想看,如果没有这一功能,一台大功率设备忽然投入运行,发电机功率来不及调整,严重时能造成电网瘫痪现在的PMS还会做负载转移和发电机自动停机以及备用启动等等都会组合在PMS里面 ------------------------------------------------------------ 具体作用: 1. 电站根据负载需要 自动起动 投入运行和自动停车 2.发电机和电网母线自动同步和自动并车 3.并联运行机组间实现负载(有功和无功)的分配和转移 4.按电站负载情况自动卸载或投入次要负载 5.实现电站和频率的自动恒定 6.重载控制 7.发电机运行程序选择,以符合规定的检修方案所给出的运行时间 8.故障的自行报警 自动保护与按一定程序自动投入相应完好机组,并移除故障机组。 9.自动巡回监测,报警和打印记录。