[电气] 600v的甲板吊机,用690点压供电,可以吗?

[复制链接]
发表于 2010-1-20 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
600v的甲板吊机,用690点压供电,可以吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-1-20 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
600V?有这种设备??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-20 13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
做了那么多吊机,真没看到有600V的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-20 16:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
吊机上的所有电机和电器开关能否在690V下工作.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-25 09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 亢龙有悔 于 2010-1-25 09:55 编辑

600V和690V是同一个电压等级,理论上没问题。

如果你船上的其他用电设备都是690V的,那就没有什么不可以的。不用再增加变压器了。

690V的电气设备有时会比380V的便宜哦!毕竟相同容量的,电流小些,铜铁及电力电子器件都省些,绝缘要求高一点。