查看: 1612|回复: 4
收起左侧

[电气] 蓄电池,在多大功率后,其放置房间算危险区?

[复制链接]
发表于 2010-1-15 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
蓄电池,在多大功率后,其放置房间算危险区?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-1-15 13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不知道

评分

参与人数 1金币 -3 收起 理由
DraftMan -3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
充电功率大于2kW 的蓄电池组,应安放在专用舱室内或安放在开敞甲板上的箱或柜中。
充电功率为0.2kW 至2kW 的蓄电池组,应安放在专用舱室内或安放在开敞甲板上的箱或柜中,也可安放在
适当处所内的箱或柜中,或者敞开安放在机器处所内通风良好的地方。
充电功率小于0.2kW 的蓄电池组,可以安放在任何合适处所中的开敞位置上或者蓄电池箱内。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 chenay 于 2010-1-16 20:02 编辑
充电功率大于2kW 的蓄电池组,应安放在专用舱室内或安放在开敞甲板上的箱或柜中。
充电功率为0.2kW 至2kW 的蓄电池组,应安放在专用舱室内或安放在开敞甲板上的箱或柜中,也可安放在
适当处所内的箱或柜中,或者敞 ...
majian993 发表于 2010-1-16 16:14
当充电功率大于2kW 时,应有机械通风装置。作为危险处所,风机要采用防爆的,IICT1。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人认为这个和电池的状态有关系 有的电池有氢气析出 所以是危险区划 有的没有 就不需要了
回复 支持 反对

使用道具 举报