查看: 4023|回复: 11
收起左侧

[管系] 液位计都需要自闭阀吗

[复制链接]
发表于 2010-1-15 06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁
请教:液位计都需要自闭阀吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-1-15 11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
液位计好像没有自闭阀吧?
如果是自闭功能,那怎么始终保持与舱柜内液体联通进而及时反映真实液位呢?
现在的液位计,种类也很多,有最简单的联通管型,也有磁力电控型的,好多我都搞不明白的,最常用、最简单的就是联通管型式。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-15 11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
液位计上面的应该是个截止阀吧,在需要的时候可以关闭液位计与舱柜的联通,更换液位计
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-15 12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
对货船,船柜过度注入或液位仪损坏不应引起燃油的泄漏。禁止使用圆柱型液位仪,本社允许使用平板玻璃液位液位仪并在舱柜和仪之间设有自闭阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-15 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我做小小船滴   CE要求油箱的旁通式液位计是需要自闭功能的,也可以选择速闭阀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2010-1-15 16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 tcsl9621 于 2010-1-15 16:51 编辑

这与液位计的材质有关,磁性浮子的一般不需要。玻璃平板的用于油舱必需要加。
如果磁性浮子液位计上绑上报警开关的一定不能加自闭阀,只能加球阀或截止阀。
水舱用的玻璃液位计一般都用自闭阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-1-15 21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
谢谢各位的解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我们船上只有截止阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要是指燃、润油舱,如果没有自闭装置,在平板玻璃或玻璃管破裂时油会大量喷出造成火灾
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-16 19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 08:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
主要是指燃、润油舱,如果没有自闭装置,在平板玻璃或玻璃管破裂时油会大量喷出造成火灾[同意ning050401 的说法.我们在监理时都有这种要求]
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-21 09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你说的是不是自闭式测深头?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-29 08:22

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表