[电气] 关于DP系统的困扰

[复制链接]
发表于 2010-1-12 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
DP2系统的动力电缆要分开布置,不能走在一条路径上,控制电缆是否也是这样呢?规范上有没有什么特殊的规定?DP3系统又该怎么布置,是要分三条路径布置动力电缆吗?控制电缆呢?还有,正常和应急又该怎么安排呢?请高人指点一二。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2010-1-12 23:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最近在搞这些东西,随便说说自己的看法
查了一下CCS2006 和dnv2004.
对于DP2,要求有冗余,并未要求一定要分开布置,
对于DP3明确要求要分开布置,如不可避免应放在a-60防火墙(通道)内布置。

另外,以前做过的dp3的船,我见到的基本上动力电缆都是没有冗余的(对于对应的功能,也就是1个电机只有一组电缆)但是对于这组电机应该有别的功能块为他冗余,如2组电机。

冗余间的最多的就是控制系统的主干通讯网络,比如光纤主网,基本上都是冗余的。