查看: 2613|回复: 14
收起左侧

[电气] 为什么照明的总是2变压器?1个可以?备用?

  [复制链接]
发表于 2009-12-29 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为什么照明的总是2变压器?1个可以?备用?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-12-29 12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
规范第四篇第2章第一节第2.1.3.1(1),并参见2.1.1.1.并再参见1.1.1.5(1), 应能在任何一台变压器停止工作时,其余变压器应足以保证正常...........
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-29 13:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 DraftMan 于 2009-12-29 13:34 编辑

找到了。
看了原理图,好像每个照明变压器管的层数不一样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-30 12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像每个照明变压器管的层数不一样------楼上的这个说法不确切,应该是每个照明变压器管的不同级别的负载时不一样的。没有层数的说法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-1 15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
和层数没有关系,有备用的因素
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-10 10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
谁能解释得具体些么???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-10 11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一个备用,中有联锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定需要2个电压器,规范规定2个变压器之间要有联锁,可以自动切换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-13 20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两台变压器互为备用,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-26 22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
备用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-27 17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
两者互为备用!由于两者之间有互锁,故一般情况下,2个主变压器的开关同时打开(MSB)上!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-5 10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
两者互为备用!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-9 19:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
就是备用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-10 10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# DraftMan


    变压器数量与主发电机的数量有关,必须装有备用主发电机组的船舶,变压器要装两台,一用一备,或者变压器器有备用绕组(特种形式,现在一般不用)。
回复 支持 反对

使用道具 举报