[电气] OVER CURRENT FOR EM'CY GEN.

[复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2009-12-18 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
OVER CURRENT FOR EM'CY GEN. 要求脱扣还是报警?如果报警,需要到AMS 吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-12-19 15:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是延时脱扣吧 到AMS好像没有这个报警点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-20 11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
OVER CURRENT:1 Over-current long time trip  2 Over-current Short time trip
VMS:common alarm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-20 12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我们的船是延时脱扣。
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-21 08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
DNV 规范要求长延时不脱扣
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-21 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢了 不太懂电气的东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-21 14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
短延时既短路脱扣,长延时既过流规范已经要求不许脱扣了
二者都报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-26 20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
脱扣了有个公共报警的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-26 20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
In DNV rules.

Other protective functions such as overcurrent, high temperature etc. shall, if installed, give alarm only. It is recommended that such alarms are given to the main alarm system.