在一次电力系统图里变压器的输入侧电源断路器为什么这样选择?
500(INST)/160.为什么断流器的电流整定值要大于断路器的框架电流额定值?还有“INST"代表什么意思?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-11-27 16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
INST 表示断路器瞬时脱扣整定值,作为变压器短路保护。
这个值跟短路计算书中的值有关系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-3 22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
有点看不明白呢...什么的断路器?
有型号没?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-10 09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大于断路器的框架电流额定值·····起到保护作用,过流动作
INST 表示断路器瞬时脱扣整定值
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-12-15 22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
变压器接通时有冲击电流,空载时最大,在额定电流值的20~30倍左右(因容量而不同),INST值必须大于此值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-16 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
在一次电力系统图里变压器的输入侧电源断路器为什么这样选择?
500(INST)/160.为什么断流器的电流整定值要大于断路器的框架电流额定值?还有“INST"代表什么意思?
阿杰哥 发表于 2009-11-27 16:07

500(INST)/160?
这是什么断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-24 21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
瞬时脱扣,做短路保护用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-27 13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# omiga2006



这不是什么型号断路器,而是表示断路器的分断能力有多大

表示 过电流是160A,短路电流为500A


对于变压器很特殊,一般用只用电流互感器+只带瞬时脱扣的断路器来做,不会用普通的有MCCB或者MCB
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-28 22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不是这样的
变压器一般也必须有长短延时的。
一般三种保护,长延时,短延时,瞬时。
根据做出来的协调性分析来选择。
回复 支持 反对

使用道具 举报