查看: 1817|回复: 6
收起左侧

[其他] 二氧化碳室的布置

[复制链接]
发表于 2009-11-25 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请问各位大侠:二氧化碳室允许布置在主甲板下吗?我接触的船型少,但是见过的都是在主甲板以上的
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-11-25 12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
当然可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-25 19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以,但要有直接通向开敞甲板的通道门。以及方便装瓶子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-25 20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
嗯~学习了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-25 22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
可以的,我们的船就是在甲板下的...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-27 20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
二氧化碳是的门净宽要求多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-28 14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
大多数船,co2瓶子在主甲板以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-30 20:27

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表