查看: 2326|回复: 10
收起左侧

[电气] 广播与通用报警一些问题

[复制链接]
发表于 2009-11-13 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
如果广播与通用报警相连接,那么在每一个居住舱室内都布置广播的情况下,还要不要在居住舱室或者室内厕所内安装通用报警铃?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2009-11-16 09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我自已顶一下,各位大大了解的告诉我一下,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-16 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我所在的船的居住舱室内的厕所都安装了通用报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-16 21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
广播喇叭可以替代通用报警铃
通用报警要求全面覆盖。
所以有广播的房间里不用加通用报警。
但卫生单元里需要加通用报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-17 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
卫生单元里需要加通用报警?我看到有的船有,有的又没有,所以搞不懂到底要不要加,在哪个地方能找到明确的答案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-17 08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
卫生单元里需要加通用报警?我看到有的船有,有的又没有,所以搞不懂到底要不要加,在哪个地方能找到明确的答案。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
卫生单元要加报警铃。
广播兼做通用报警系统的话,船级社一般要求双功放双电源,交叉布置,每个要有短路保护功能。
如果广播和通用报警单独设的话,广播和通用报警的连接并不是起到将通用报警信号送到广播的作用,
这个你可以问下设备厂家,加以确认,即然不是报警信号的传输,所以广播就起不到通用报警的作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-18 10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为卫生单元有门的,通用报警的声压等级很难达到,需设置通用报警铃组。
有的卫生单元自带铃组了,接根线进去就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-21 16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
通用报警的声音就是广播来传达的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-21 20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
通用报警的声音就是广播来传达的
wcj860922 发表于 2009-11-21 16:11

说的好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-22 14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
楼上兄弟们说的都很好,厕所里通用报警用警铃是必要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报